笔果题库
电气防火及火灾监控
VIP题库
搜题找答案,就上笔果题库
请简述载流导体运行时的损耗种类。
搜题找答案,就上笔果题库
某银行大楼,二楼有一间大型计算机工作用房,机房层高3.5m,顶棚为平项,机房面积为500㎡,设置有点型感烟火灾探测器与点型感温火灾探测器,计算机房内设置单元独立式气体灭火系统。检测人员对该计算机房的气体灭火系统进行联动功能测试,将气体灭火控制器设置为自动允许状态,在气体灭火控制器上拆下启动气瓶与灭火控制器之间的连线,测试计算机房内的一只点型感烟火灾探测器,机房内及机房外走廊火灾声光警报启动,机房内空调停止送风,用万用表测试气体灭火控制器上与启动气瓶连接的出线端子,有24V电压输出(代表发出联动启动的信号),测试计算机房内的一只点型感温火灾探测器,计算机房外“放气勿入”的标志灯点亮,用万用表测试气体灭火控制器上与启动气瓶连接的出线端子,万用表显示为0V.请解决以下问题。(1)分别确定计算机房内点型感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器的最少数量。已知条件如题28表所示。(6分)(2)列举计算机房内的气体灭火系统的联动检测结果存在的错误。(6分)
搜题找答案,就上笔果题库
如题27图所示,在工作环境温度为25℃条件下,配电干线A为B、C、D、E共计四台水泵供电,其中B和C为消火栓泵电动机,额定功率均为25kW;D和E为喷淋泵电动机,额定功率均为30kW。四台水泵的额定电压为380V,功率因数cosp为0.8,干线A处的需要系数K1为0.9.如果消防水泵由BVR导线穿管明敷供电(环境温度为25℃的长期允许载流量如题27表所示),请解决以下问题(计算过程保留小数点后两位):(1)采用需要系数法确定干线A处的计算负荷电流IjA。(2)根据发热条件确定干线A的截面面积。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述火灾自动报警系统对设置在疏散通道上的防火卷帘的联动控制要求。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述火灾报警控制器能够实现的基本功能。
搜题找答案,就上笔果题库
如题24图所示,生产装置为第二级释放源,释放源贴近地面且通风良好,释放的易燃气体密度大于空气密度,请依据题24图绘制爆炸危险区域示意图。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述敷设电线电缆时应采取的防火措施。
搜题找答案,就上笔果题库
某办公楼建筑高度为48m,请简述该建筑消防用电负荷等级及供电要求。
搜题找答案,就上笔果题库
简述过载的定义,并分析过载发热会导致的不良影响。
搜题找答案,就上笔果题库
某高级住宅小区,住宅建筑均为一类高层建筑,住宅建筑内设置有火灾自动报警系统、湿式自动喷水灭火系统、消火栓系统,防烟楼梯间前室设置了防烟系统。某日,第18层住户因用火不慎,引发大火,住户家中火灾探测器和楼梯间火灾探测器均已报警,消防控制室有2人值班,但值班人员没有消防设施操作员证书,值班人员对火灾报警控制器作了消音处理,随后火灾警报再次响起,湿式自动喷水灭火系统喷水,水流指示器有信号反馈,压力开关没有信号反馈,但一直没有接收到喷淋泵启动的信号。防烟楼梯间前室的加压送风口没有打开,送风风机没有启动。消防控制室值班人员呼叫电工到场,电工赶赴水泵房,将水泵房喷淋泵和消火栓泵电气控制柜转到自动状态,随后去送风机房,将加压送风风机的电气控制柜转到自动状态。但喷淋水泵仍然一直没有启动,送风风机启动。后来,消防控制室值班人员经专业人士指导后在消防联动控制器手动控制盘手动启动了喷淋泵,但喷头出水0.5h后没有水喷出,后来经过检查系统控制线路正常。请回答以下问题:(1)请分析该物业在消防控制室的管理方面存在的问题。(4分)(2)请分析喷淋泵没有自动启动的原因。(2分)(3)请简述湿式自动喷水灭火系统的启动方式。(3分)(4)请分析对防烟楼梯间前室送风系统的联动控制要求。(3分)