笔果题库
电气防火及火灾监控
VIP题库
搜题找答案,就上笔果题库
请按照火灾发展规律简析火灾探测器的选择原则。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述爆炸性粉尘环境区域等级的划分方法和区域等级。
搜题找答案,就上笔果题库
请列举电线电缆导线截面面积选择的方法。
搜题找答案,就上笔果题库
请按系统形式对消防应急照明和疏散指示系统进行分类。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述短路时的发热特点和工程中导体满足热稳定性的最小允许截面面积的要求。(需写明公式字母的含义)
搜题找答案,就上笔果题库
某教学楼12层,设有火灾自动报警系统、湿式自动喷水灭火系统和消火栓系统、 防排烟系统等。1~6层局部有中庭贯通,中庭与回廊采用防火卷帘分隔,消防控制 室设置在一层,先对二层回廊一只火灾探测器进行测试,火灾报警控制器15s后显 示火灾报警信息,再对二层回廊另一只火灾探测器进行测试,火灾报警控制器20s 后显示火灾报警信息。中庭与各楼层回廊之间的防火卷帘均开始下降。除二层回廊 一个排烟口没有显示打开之外,二层其他排烟口和其余楼层回廊的排烟口均打开, 排烟风机启动。系统复位后,拆下一只火灾探测器,火灾报警控制器没有任何显示。(1)请简析中庭、回廊分别选用的火灾探测器种类。(2分)(2)请简析火灾探测器测试时的报警响应是否存在问题。(2分)(3)请简析防火卷帘的动作存在的问题,并提出正确的动作顺序。(2分)(4)请简析排烟系统动作存在的问题。(2分)(5)请简析二层一个排烟口没有打开的原因。(4分)
搜题找答案,就上笔果题库
如图所示,在工作环境温度30℃条件下,干线A给B、C、D三台设备供电。电气线路额定电压Ue为380V,干线A的需要系数Kx为0.85,其中:B、C为生活水泵,额定功率PN为25kW,功率因数cosφ为0.8,效率η为0.9; D为污水泵,额定功率PN为40kW,功率因数cosφ为0.85,效率η为0.9;请使用需要系数法计算干线A处的计算负荷电流IjA。 (计算结果保留小数点后两位)
搜题找答案,就上笔果题库
请简述湿式和干式自动喷水灭火系统联动控制设计的相关要求。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述当消防应急广播与其他广播合用时的技术要求。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述易燃易爆环境中电气设备达到燃爆的条件。