某耐火等级为二级的乙类厂房,建筑层数为6层,每层建筑面积为8000㎡,建筑高度为30m,厂房内设有消火栓系统、自动喷淋系统和火灾探测报警系统,每层划分为两个防火分区,每个防火分区之间用防火墙分隔,为便于两个防火分区之间的连通,在防火墙上开设有开口,在开口上部设有防火卷帘进行分隔,其防火卷帘的耐火极限为2.00h。请分析指出此设计中存在的问题并提出解决方案。
搜题找答案,就上笔果题库
某玩具厂房,地上3层,建筑高度20m,砖混结构,厂房内的房间隔墙采用难燃性墙体,其耐火极限为0.75h。厂房每层建筑面积为15000㎡,按规定沿长边平均划分防火分区。厂房与北侧一栋三层办公楼相邻,其余三面为开阔地带,办公楼的耐火等级为级,建筑高度15m,其间距为8m。该厂房内一层北侧设有建筑面积为200㎡的独立办公区,与厂房区采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔,通过防火隔墙上的双向弹簧门,再通过厂房区进行疏散;地上二层北侧中间设有一间建筑面积为的50㎡的机油中间仓库,与四周厂房区采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板分隔,一层南侧设有一间靠外墙布置建筑面积为300㎡的喷漆间,与其他部位采用耐火极限2.00h的防火隔墙分隔;喷漆间与其他部位之间均分别设置门斗,门斗的隔墙为耐火极限2.00h的防火隔墙,喷漆间一侧门斗的门为甲级防火门,另一侧门斗的门为乙级防火门,门斗的两个门正对开设。一层车间内西侧设有通风空调机房和消防控制室,均采用乙级防火门分隔。㈠确定该厂房的火灾危险性及其最低耐火等级,该厂房至少划分多少个防火分区。㈡指出该厂房在平面布置上存在的问题及改正措施。㈢指出该厂房在建筑防爆方面存在什么问题和改正措施。
搜题找答案,就上笔果题库
某商业中心地上4层、地下1层,每层建筑面积为10000㎡。地上每层层高5m,室内地面高出室外设计地面0.6m,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差为11.5m。局部突出屋顶的电梯机房高4m,面积20㎡,冷却塔、水箱间高4m,面积30㎡,楼梯出口小间高3m,面积250㎡。某歌舞厅位于该商业中心的地下一层至地上四层,耐火等级一级,每层歌舞厅的建筑面积均为1044㎡,每层分别设置了10个厅,每层位于走廊右侧尽端的厅的面积都为228㎡,按要求设置了两个乙级防火门,每层设置了两个楼梯间,其中一部楼梯间位于室外。厅、室之间及与建筑的其他部位之间,采用耐火极限1.50h的防火隔墙和2.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均采用了乙级防火门。(1)该歌舞厅、室之间及与建筑的其他部位之间采用的防火隔墙和楼板是否存在不妥,如果不妥给出正确做法。(2)指出该歌舞厅平面布置存在的问题,说明理由并给出正确做法。(3)列式计算该歌舞厅的疏散楼梯的最小总宽度以及首层疏散外门的最小总宽度。