建筑防火
VIP题库
某框架结构仓库,地上6层,地下1层,每层高3.8m,仓库占地面积6000㎡,地上每层建筑面积均为5600㎡,地下建筑面积均为1200㎡。仓库为二级耐火等级。仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存皮毛制品;地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重25kg。(1)确定该仓库的火灾危险性分类。(2)指出该仓库在层数、面积存在的不符合国家标准的问题,并给出解决方法。(3)该仓库各层至少应划分几个防火分区?
简述中庭的火灾危险性,可以采取哪些防火分隔措施?
建筑物内设置中庭,其防火分区的建筑面积按上下层相连通的建筑面积叠加计算,若其建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,应采取什么措施满足建筑防火设计要求?
建筑高度不超过100m的高层建筑,其管道井应怎样在楼板处进行防火分隔?
某栋多功能组合建筑,总建筑面积约29.6万m²,其中办公用房建筑面积17.8万m²,商业用房建筑面积8067m²,酒店用房建筑面积4.5万m²,建筑内全部设置有自动喷水灭火系统。建筑地下4层,地上46层,其中地下部分为停车场和设备用房,地上一层到四层为商业酒店综合功能,5层到9层为办公,10层及以上为住宅,9层和10层相连接处开口之间应设置高度不小于()m的实体墙。
某地有一步行街,且两侧和中小型零售,餐饮和娱乐等商业设施和商铺通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散,下列关于该步行街的防火设计不正确的是()。
建筑高度为27m的商业建筑,地下一层设置为歌舞厅、卡拉OK厅,下列关于该场所平面布置的说法,正确的是()。
下列关于电影院平面布置的说法中,正确的是()。
下列关于设置在民用建筑内的锅炉房防火防爆设计的做法,不正确的是()。
某五星级酒店,地上8层,地下2层,建筑内设置消防控制室。下列关于该建筑消防控制室平面布置的说法中,错误的是()。
«