灭火设施
VIP题库
一轻危险级保护场所,设计喷水强度为4L/(min·㎡),其防护面积为6000㎡,拟采用湿式系统保护,采用K=8的标准闭式喷头进行正方形布置,计算工作压力为0.1MPa下的喷头的保护面积与喷头最大布置间距。
有一储存甲类可燃液体的易熔浮盘内浮顶罐,储罐直径20m,浮盘直径19m。现设置液上喷射泡沫灭火系统进行保护,如不考虑辅助泡沫枪用量和管道剩余量,则最小泡沫液设计用量应是多少?(混合液供给强度6L/(min·㎡),连续供给时间40min,混合比6%)
某储存乙炔的小型仓库,长15m,宽10m,高3m,房间中有两根柱子(长0.4m,宽0.4m,高3m)和两个不能关闭的开口(1m×1m)。拟采用全淹没式CO2系统保护,物质系数Kb=2.57,求灭火剂设计用量。
某干粉灭火系统防护区,长20m,宽6m,高3m,不能关闭的开口面积3㎡,防护区内不燃烧体总体积6m³,无通风系统。拟设置全淹没式干粉灭火系统保护,灭火剂设计浓度为0.65kg/m³,试确定干粉灭火剂设计用量。
某A类严重危险级保护场所,面积为50mx20m,未设置任何固定灭火设施(修正系数K=1.0),拟配置MF/ABC6型号的干粉灭火器(灭火级别为3A),试确定该配置场所所需灭火器的最小数量。表1 A类场所灭火器最低配置基准
室内消火栓的检查维护主要包括哪些内容?
说明下图的湿式报警阀组中各组件的名称。
什么是水雾喷头的有效射程和雾化角?两者有何关系。
列举5种低倍数泡沫产生装置,并说明分别适用于哪种泡沫灭火系统。
按灭火方式分类,气体灭火系统分为哪些类型?分别简要说明各类型的特点。
«