灭火设施
VIP题库
某化工厂控制中心大楼的机柜间长度为19.2m,宽度为7.2m,高度为4.6m,设置高压二氧化碳灭火系统进行保护(物质系数K6=1.5),机柜间无不能关闭的开口,整个机柜间为一个防护区。在对该高压二氧化碳灭火系统检查过程中发现,防护区采用耐火极限均为1.0h的钢混隔墙和钢制防火门。防护区泄压口设置在与内部走麻相邻的隔墙上,设置高度为2m。在储瓶间内设置有22个二氧化碳储存钢瓶,每个钢瓶的二氧化碳充装量为42kg。在检查过程中,人工模拟火警使防护区中的两个火灾探测器动作之后,警报装置发出声光信号,气体灭火系统立即动作,机柜间内的通风系统继续运行。根据以上情况,回答下列问题:(1)二氧化碳灭火剂的储存量是否满足要求?(2)对气体灭火系统进行功能检查一般包括哪些试验?(3)分析有哪些方面不符合对防护区的设置要求?(4)分析说明该二氧化碳灭火系统的启动程序是否符合规范要求?
一网吧面积为375㎡,拟设置灭火器进行保护,危险等级为中危险级,同时设置有室内消火栓给水系统,计算最少需配置几具MFZL4(灭火级别为2A)灭火器?
某多层建筑设有室内消火栓系统,消防水池最低水位与最不利点消火栓高差为23m。最不利点的消火栓充实水柱长度要求为13m,配备20m长直径为65mm的标准胶里水量和口径为19mm的水枪(a=1.58,β=1.57.s-0.00035),最不利管路总水失损失1.5mH;O,试确定该渭火栓系统的水泵扬程。
一个木制家具库房,面积为630㎡,拟设置灭火器进行保护,危险等级为中危险级。同时设置有室内消火栓给水系统,计算最少需配置几具MF/ABC4(灭火级别为2A)灭火器?
能用于扑救甲醇储罐的泡沫液类型为()。
某高层建筑设置二氧化碳灭火系统保护其配电室、开关室和应急发电机房。这三个防护区不相邻,均位于地下一层,均无灭火时不能关闭的开口。配电室大小为4mx3.6mx2.8m,物质系数Kb为1.2;开关室大小为4m×3.2m×2.8m,,物质系数Kb为1.2;应急发电机房大小为4.2mx4.0mx2.8m,物质系数Kb为2.0。根据所给材料,回答下列问题:(1)该建筑适用于哪类管网布置形式的气体灭火系统?说明原因。(2)计算该系统灭火剂设计用量。(3)系统应有哪几种启动控制方式?(4)对该系统进行验收时,应进行哪些试验对系统功能进行检查?
一歌舞厅建筑面积为650㎡,拟设置灭火器保护,危险等级为严重危险级。该歌舞厅设有室内消火栓与自动喷水灭火系统。拟配置 MF/ABC5 灭火器(灭火级别为3A),试求需要配置的灭火器数量。
某教学楼共5层,建筑高度为23.9m,长度为56.25m,宽度为20.4m。教学楼的二 层和三层各有一长20m、宽8.4m的电子计算机房(为灭火器配置严重危险级场所), 其余部分均为普通教室(为灭火器配置中危险级场所)。楼内设计有消火栓系统和 火灾自动报警系统。对该建筑的建筑灭火器进行配置设计时,拟全部配置MP/ABC3灭火器(灭火级别为2A)。根据以上情况,回答下列问题:(1)说明MF/ABC3灭火器的类型和规格。(2)该教学楼灭火器的选型是否合理?说明原因。(3)该教学楼应至少划分为几个灭火器配置设计的计算单元?说明原因。(4)计算教学楼一层的最小需配灭火级别。
一建筑高度为15m的三层商场,每层建筑面积为2000m²,设置湿式自动喷水灭火系统。该商场火灾危险等级为中危险级Ⅱ级,设计唢水强度为8L/min,安装流量 系数K=80的喷头,喷头最小工作压力为0.1MPa,喷头采用正方形布置形式,试计算该场所喷头布置间距。(计算结果保留两位小数)
某建筑标准层东西长度为45m,南北宽度为16m,龙廊位于该建筑物东西方向的中 轴线上,沿着走廊设置有室内消火栓。室内消火栓的犯实水村长度为10m,水带长 度为20m,不考虑走廊宽度,要求两股水松究实水相同时到达室内任何洲位,试计 算消火栓的最大布置间距。(水枪射流上倾角按45°计算,计算结果保留两位小数)
«