电气防火及火灾监控
VIP题库
简述考虑装设过负荷保护的情况。
简述宜选用可燃气体探测器的场所。
简述提高通电导体散热系数的方法。
某高级宾馆设置了火灾自动报警系统,一层消防控制室供电由设在楼层配电间的双电源自动切换装置采用一路专线引来。客房、会议室、楼梯间、商用厨房均设有点型感烟火灾探测器,在中庭设有两组线型光束感烟火灾探测器,组间安装间距为15m。在裙房一层设有会议厅,该会议厅长40m,宽20m,高6.5m。对该建筑的喷淋系统进行日常检查发现:当消防联动控制器处于手动状态,喷淋控制柜处于自动状态时,打开末端试水装置,水流指示器正常动作,消防喷淋泵没有启动,但能在喷淋泵控制柜手动启泵。请依据上述材料回答下列问题:(1)请对该建筑火灾自动报警系统设置存在的问题进行分析,并提出改正措施;(2)请确定会议厅安装点型感烟火灾探测器的最少数量(修正系数K=0.9);(3)请分析消防喷淋泵没有自动启动的原因。表 点型感烟火灾探测器的保护面积
在地势平坦的住宅小区内部设计一栋住宅楼:7层(层数不含地下室,地下室高2.2m),3个单元,建筑物长 L=7m,宽W=15m,高H=20m,当地年平均雷暴日T d=30.1d/a。由于该住宅楼处于小区内部,则校正系数k=1,问 该住宅楼是否该设防雷装置?
简述消防电气控制装置的主要功能。
简述短路故障及短路故障的基本形式。
简述火灾报警系统基本设计形式。
简述消防设备配电线缆敷设的一般规定。
用电设备按其工作制可以分为哪几类?
«
1
2
...
60
61
62
63
64
65
66
...
75
76
»